zcdq6579
級別: 略有小成
![]() |
4樓,你用的是銀線嗎?25的銅線做電機引線只能將就用下,最好用35的,電源線不能小于50的,還要注意變壓器容量和電源斷路器容量。同時建議采用無功就地補償。 |
---|---|
|
wfb610
級別: 工控俠客
![]() |
跟我們公司里的一樣 |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
![]() |
電源線,50平方銅芯線,電機線,36平方銅芯線,四樓的絕對不行. ![]() |
---|---|
|
lifuwen888
級別: *
![]() |
可以 我們的油泵 是75kw 2級的,就是星三角啟動 電線是35的 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
是帶風機、還是水泵、空壓機?其它負載?需要調速嗎?重負載用自耦變壓器啟動(導線50m㎡),輕負載用星三角啟動(25m㎡,需要平繁調速用變頻器(35m㎡)。 [ 此帖被liuhuaxing在2011-04-14 12:36重新編輯 ] |
---|---|
|