級別: *
![]() |
今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為蚹姸箍刂仆O聛?這是什么原因? 而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
考慮下外圍電路控制。當斷電時,切斷啟動電路,防止瞬間來電時,PLC的再啟動,具體瞬間的再啟動,我也不清楚,請高手指教。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
laz7906
級別: 略有小成
![]() |
程序問題,必要保護沒有 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
吉吉ml
級別: *
![]() |
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
![]() |
不止是PLC這樣,好多用電器都這樣 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
吉吉ml
級別: *
![]() |
也有可能,要是象樓上所說的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了? 有什么好的方法嗎?既然是停電了,不管是停1秒還是10分鐘后再送電,就讓它的控制運行完全停下來. |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
![]() |
基本同意一樓的說法,任何設計都應該考慮防止停電自啟動的問題,否則可能出現機械或人身傷害。通常采取失電瞬間斷開plc主電源、控制電源,斷開伺服主回路,斷開電機接觸器釋放等措施。 |
---|---|
|
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園常客
![]() |
任何設計都應該考慮防止停電自啟動的問題,否則可能出現機械或人身傷害。通常采取失電瞬間斷開plc主電源、控制電源,斷開伺服主回路,斷開電機接觸器釋放等措施。設計沒有按使用手冊設計造成. |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
因為幾乎诵的AC220V供電的PLC都采用開關電源,而且其濾波電路都采用大電容,這樣的結果是供電電源的波動對PLC的影響小了,斷電后也就出現樓主所說的情況,要想防止這樣的情況發生,可以增加一個小繼電器,當斷電時繼電器動作給PLC一個信號,使PLC立即復位輸入輸出,來電后再啟動!有的PLC可以利用內部特殊繼電器直接停止程序運行! |
---|---|
|