lvyingde11
級別: *
![]() |
通信測試,出現如下提示: 無法與PLC通信?赡苡幸韵略。 通信超時(連線斷開。。。。 。。。。。 。。。。 監視條件機能出錯。 (執行了運行中的其他機能,使用了不支持的通信路徑) <ES:0180840b> 請大蝦們指點迷津!是不是設置上還要搞什么,小弟謝了 |
---|---|
|
lvyingde11
級別: *
![]() |
懇請大家幫幫?小弟是個新手,再這謝謝大家了. |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
|
lvyingde11
級別: *
![]() |
先謝謝大家的幫忙 但是我的設備管理器COM口已經設置正確了,還是出現上面的情況. 懇請大家多幫忙,謝謝 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.首先你要確定sc-09沒有問題, 2.有沒有用usb轉rs232這個電纜?如果有建議換好些的測試看看! 3.若沒有用這跟線而是直接用的串口,建議重裝編程軟件看看,最好是安裝英文版的測試 4.最後問題還不行的話,那就要考慮電腦操作系統的問題了 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
是咋回事了? |
---|---|
|
cghcjm2000
級別: 略有小成
![]() |
樓主,自己解決了,要把解決的方法說出來,不能僅僅“索取”而不“共享”吧?呵呵 |
---|---|
|
lvyingde11
級別: *
![]() |
大家好,不好意思公司臨時有些事情出差了,沒能及時上論壇跟大家一起分享: 最后的解決辦法是這樣的: 1.軟件版本從裝了gx developer 7.0 2.換了一根USB SC-09通訊線及安裝USB軟件驅動程序 3.設置設備管理器USB COM口與PLC的COM口一致,波特率也要設置一致, 進行通訊測試沒有問題,就連接上了 還要再次感謝2樓和5樓的師傅指點。 |
---|---|
|