春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。 在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ???? 有沒有什么特殊的情況?或者危害??? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以 共地使用 讓很多信號可以共享 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
只要能保證連接良好,完全可以的。 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
最好分開,因為?8V,24V ,5V,如果檢修,調試搞混哪就麻煩了 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
![]() |
如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。 但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不蛫壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
![]() |
那可不可以用AC220V的負極OV也公用呢? ![]() |
|
---|---|---|
|
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
![]() |
提醒。。≈匾氖虑檎f三遍-----------高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
按理說不能,因為開關電源并不是直接變壓器降壓然后經整流來的,而是通過電子元件高頻變壓后經復雜穩壓來的直流電壓。其輸出和輸入端子大部分情況下并沒有隔離。0V端并接后串擾信號是肯定的,還有一個危險就是如果其不小心搭接到金屬地,很可能會和交流部分形成回路,那樣真傊绷飨到y(tǒng)很可能癱瘓還找不出原因,再說不同的系統間信號傳輸基本靠互感或光電器件隔離相互系統,你又何必非要整合成一個系統? |
---|---|
|