各位老師請教一下,廠里一臺設備原來的FX3SA-30MR壞了采購買了個FX3GA-40MR 輸入原來的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么參數?連上觸摸屏暬會沒反應?觸摸屏要不要改參數?觸摸屏型號是:威綸TK6070ip。觸摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有備份。 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() 發帖數量: 755 個 工控威望: 4446 點 下載積分: 4327 分 在線時間: 3009(小時) 注冊時間: 2008-01-25 最后登錄: 2025-06-20 查看brian的 主題 / 回貼 |
1.輸出端子臺會有點出入,要注意. 2.程序轉換PLC型號時,轉換的記憶體位址因停電保持區會變動,觸摸屏暬顯示,要重新檢視過. 3.PLC上的PARAMETER跟DEVICE MEMORY一樣要跟著下載,但換型號可能位址會變掉. 4.觸摸屏跟PLC的通訊口如果是程序讀寫埠,那應該沒差,如果不是,通訊格式要再設定.
|
|
---|---|---|
|
jj03225
級別: 探索解密
![]() 發帖數量: 14 個 工控威望: 109 點 下載積分: 701 分 在線時間: 17(小時) 注冊時間: 2016-10-21 最后登錄: 2020-05-23 查看jj03225的 主題 / 回貼 |
我新建一個文件設好CPU然后把原來那程序復制過去可不可以呢?
|
---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
![]() 發帖數量: 1019 個 工控威望: 2700 點 下載積分: 22881 分 在線時間: 278(小時) 注冊時間: 2013-03-30 最后登錄: 2025-06-07 查看工控劍俠666的 主題 / 回貼 |
注意保持寄存器與保持繼電器即可 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
|
可以換但是要注意,程序要修改 |
---|---|
|
liangge108
級別: 探索解密
![]() 發帖數量: 74 個 工控威望: 165 點 下載積分: 302 分 在線時間: 62(小時) 注冊時間: 2014-12-20 最后登錄: 2025-06-18 查看liangge108的 主題 / 回貼 |
線接對了,還要觸摸屏的參數要重新設置和原料的一樣 |
|
---|---|---|
|