級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() |
IF 急停=true then zrst(true,Y0,Yn); end_if; |
---|---|
|
hbangchan
級別: 探索解密
![]() |
急停應該是常閉,但是應該不能復位所有,例如有些氣缸如果急停RST后可能會傷人傷設備 |
---|---|
|
wzw945
級別: *
![]() |
不是很明白你的意思。 急停開關的作用是當碰到緊急情況時按下,防止造成設備或人身傷害的,不是用來復位東西的。 當然你非要做復位的話,只要你們領導同意就行! |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
急停呢。主要控制繼電器,接觸器,一般X信號接一對常閉,接觸器接一對常閉。意思是按下急停。把馬達伺服關了,機器的其他動作停止。當然也要看你機器的復雜程度。小的氣缸,你怕夾到手,可以把進氣的總電磁閥關掉,這樣實際上氣缸就不會有大的傷害。但是一些機器夾持的物料比較大。關掉氣,物料會掉下來。就不能這么搞。還得多重保護。急停開關,含有多重功能,包括,相當于初始化程序步驟,安全保護等。 |
|
---|---|---|
|