lwjhong
級別: 探索解密
![]() |
各位好 FX3U的PLC回原點DSZR時點近信號后過后,進入爬行速度就是不停機(有時候可以正常過完近點信號后在Z項脈沖停止)! 有那些因素會導致爬行速度時不停機? 望各位老師指點!! |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
1、Z相脈沖沒有輸入 2、M8029那1步取消,M8029是很多指今執行結束的標志位。試一下使用M8043 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
基本是Z脈沖的問題,M8029無問題 |
|
---|---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
![]() |
零點信號的輸入有問題 |
|
---|---|---|
|
lwjhong
級別: 探索解密
![]() |
現在發現有個規律,我用的是兩軸 第一個開始原點回歸的一軸沒有問題能在碰到近點信號后在第一圈的Z項脈沖時停下來,后啟動原點回歸的一軸就不能在碰到近點信號后停止轉動。我將兩軸啟動順序倒置也是最先執行的一軸能正常停止,后啟動的一軸就不停止。 我兩軸用的是通一個開關電源應該沒有問題吧! |
---|---|
|
lwjhong
級別: 探索解密
![]() |
我查了在異常情況下此觸點不會輸出電壓,但是是什么問題呢? |
---|---|
|
lwjhong
級別: 探索解密
![]() |
我采用兩個開關電源(兩個軸的Z項脈沖分別接兩個開關電源)兩軸都能正常停止哦! 老師們是什么問題呀?怎么解決呀!。 望高手指點 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
原點只能指定X0-X7 不能指定X10 |
|
---|---|---|
|