醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
如果改為模擬量輸出,問題確實迎刃而解,但是需要閥門支持, 領導不修改方案是有道理滴,著是需要換閥門控制器的,整個投資不是一個模擬量輸出的問題。 |
|
---|---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
領導節省的不僅僅是幾百哦,更換為模擬量,還需要更換閥門控制器 但這個更換應該是值得的,用開閉點做到PID控制,是可以實現的, 但是這個閥門內部控制,及中間元件通常都是繼電器,PID控制的開關量動作頻繁,對PLC的壽命、繼電器的壽命都是嚴峻的考驗,整個系統的可靠性會極大的降低。 |
|
---|---|---|
|