請問三菱的PLC可以透過Internet來連接PLC與人機資料嗎? 如果可以請問哪裡有資料, 或是懂得師傅,可以講解一下怎麼設定嗎? 如果三菱的PLC不可以做到的話 請問有哪款的PLC可以這樣使用. ![]() |
|
---|---|---|
|
30880813
級別: 論壇先鋒
![]() |
要增加以太網模塊的,有以太網模塊,設置好以后,就可以連接PLC了 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
Q-TYPE的有些CPU模組就有帶網路通訊口 這些在編程時直接在參數中輸入IP就可以了 然後在人機也要選擇有支援網路功能的 這種大部分能透過網路與PLC連線 如果是沒有帶網路通訊口的要加裝網路通訊模組 |
---|---|
|
周二娃
誠信做人,踏實做事。
級別: 探索解密
![]() |
我有FX3U-ENET-L相關資料 不知樓主需要否。。。 |
|
---|---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
有網絡功能的人機穿透功能也能實現的 |
|
---|---|---|
|