xuzhisong
級別: 探索解密
![]() |
按下按鈕X20后,0.5S后起動變頻器以30Hz電動機正轉開始攪拌3 秒,停止0.5S后變頻器以20Hz電動機反轉攪拌2 秒停止0.5S后變頻器以30Hz電動機正轉攪拌3 秒……..。同時起動計數器,5 次之后,變頻器關閉。 變頻器:要求先對變頻器進行拻復出廠值,后對變頻器設定為485通信,通信格式為波特率9600、7位數據、E校驗、1位停止位、ASCII通信模式。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
![]() |
至于動作流程,變頻可以設定為外部控制模式,然后把變頻器控制的公共端、正反轉、高速、中速、低速,這些端子引出來。變頻器的頻率可以在變頻器內部設定好。然后用PLC控制這些端子與變頻器的公共端連接,就可以實現正反轉、和三種頻率下的控制,這些當時學電工PLC課的時候,就有這個題目,但沒有涉及到通信什么的。 |
---|---|
|
流氓頭子
級別: 探索解密
![]() |
很少編程,用FX3U的專用指令玩了一下,你看看適合你用不。 |
---|---|
|