lihaibao2008
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 月底盤點機臺停線關電幾天后開電啟動,發現PLC ERORR一直亮紅燈,QD75一直閃爍,觸摸屏也進不了畫面。 第一分析可能是程式和參數丟失。后用PC讀出來發現有程式但沒有參數!后來就用另外一臺機臺的程式和參數(相同機臺)寫入進去。 做了三個步驟: 第一步:.選擇對象內存: “程式內存和軟元件內存”, 點擊“參數+程式”,然后寫進PLC。OK 第二步:還是.“程式內存和軟元件內存”,單獨勾選的是“軟元件內存的 MIAN " 寫進PLC就出錯誤信息:軟元件內存范圍設定超過參數范圍,請在參數范圍內設定軟元件范圍” 第三步:.選擇對象內存: “內置RAM”, 勾選的是“文件寄存器的 FILE " 然后寫進PLC。OK (PLC是Q16H, 沒有帶存儲卡) 第二步怎么做就都是失敗寫不進PLC,造成機臺沒有機械參數, 而機械參數的設定畫面要密碼在設備商那里。惱火! 請問各位大俠,第二步怎么會失敗寫不進PLC???? 事后我也測量了PLC的電池3.15V有電為什么掉參數????? |
---|---|
|