宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
![]() |
本人有一三菱FX2N-64MR的基本單元,現因I/O點不夠用,公司給買了一個FX2N-8ER的擴展模塊(4點輸入,4點輸出)輸入點有一24V接線端子,一個“!倍俗,X0~X3。磦輸入端子。 輸出點有一個COM1,Y0~Y3 。磦輸出端子,F(xiàn)請問各位大俠:輸入點的24V端子要不要接基本單元的24V+,具體怎么接線?求大俠們給小弟指點一個。 |
---|---|
|
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
![]() |
+24V接基本單元+24V “!倍 - 空端子是禁止接線的。 輸出點COM1 根據你的需要接線。 PLC 使用手冊上有 相關布線知識。翻翻 就明白了。 ![]() |
|
---|---|---|
|