雪夜寒光
級別: *
![]() |
我公司現買有三線五線帶鋼電纜,請問大家,如果地線接地以后,鋼帶還需不需要接地,接地會怎樣,不接地又會怎樣 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
我認為鋼帶必須接地,從安全的角度分析,一旦鋼帶與相線相通(相線破損),則鋼帶及與它相接觸的導電體必然帶電,一旦-------,人員觸電隱患就隨時可能造成實際的事故! 這個情形,與裝有電氣元件的金屬柜門必須接地是同一個道理,器件或線路異常情形時,柜門和鋼帶都可能帶電,不保護不行的。 除非,有出于不可告人的蓄意**企圖! 呵呵,危險! |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
仔細一看,恐怖啊 簡直就是草菅人命未遂啊, 居然,這么好多人同意不接 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE 關于電纜本人不太熟悉,但依稀記得二十年前專業老師曾和我們講過一些關于接地的知識 也忘得差不多了,只能網上轉載一下了 |
---|---|
|