houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
![]() |
1,編碼器如何接到Q系列PLC。 2。如何編程,用的是什么指令。 3。我用A。B。Z3個脈沖的編碼器,要Z零脈沖到開始計數要怎么編程。 三菱的沒用過,看手冊不怎么理解,希望高手指點下,謝謝 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
圖片:
![]() 一般使用Q系列的PLC,ENCODER要外加模塊. ENCODER的輸出方式分為,開集極與差動式及PNP與NPN 所以三菱的模塊,就有所不同,QD62D[E] 1.附圖供你參考[之前我做的項目] 2.使用[U?\GXXXX]指令把QD62D[E]的BUFFER移動至QCPU做運算. 宣告模塊方面,做在QCPU INITAIL上,開機只對模塊宣告一次. [ 此帖被jonnyhsieh在2010-09-28 18:05重新編輯 ] |
---|---|
|