亚洲无AV在线中文字幕,日韩精品一区二区午夜成人版,国产精品白丝AV嫩草影院,成全动漫视频在线观看完整版

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-04-28
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1779(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-05-03
查看w80859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 15:47
我接過,用外部24VDC電源的—端接PLC輸入端的COM,+端供給傳感器供電。傳感器(NPN)輸出接各輸入口X1,X2......。沒有問題的。輸出用的外部電源千萬不要與輸入端的電源共用。這應該是常識吧。