樓主  發表于: 2009-07-05 13:48
正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!


問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
        2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 12:50
奇怪! 這個問題是很容易碰到的! 為什么沒有解決方案??
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-06 22:01
E9 主電路沒供電
10 主電路低電壓,

打電到熱線,說是可能由于M2094位的狀態會取決于故障的種類! 還沒試過!

樓上daizhi, 能否說詳細些, 我沒有三菱的樣本J3B!
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-07 14:22
M2094是運動PLC的Servo ON標志位!

還沒有找到為什么明明是主電源斷開故障E9,可出現的是10低電壓的故障!

現在對前置接觸器的用法很不理解,取消這個會不會有什么問題?
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-08 18:58
最后在實模式的SV22附錄的說明下找到復位的方位!   伺服錯誤復位指令! 不是故障標志位!

M3208可復位第一臺伺服器,M3228可復位第二臺的故障,....

謝謝各位的關注!