無意中發現,s7-200 傳送指令MOV_W 傳送數據的時候,不能把數據傳送到連續的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的測試程序
  LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2


LDW=   VW1, 1
=      Q0.0


LDW=   VW2 1
=      Q0.2


這個程序我在CPU226上測試過,結果Q0.2動作,但是Q0.1不動作,但是換成不連續的字的時候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)結果兩個輸出都能動作!

一直想不通這是為什么?求教!謝謝!!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-05-14
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 22:28
改為這樣就可以了
LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2

LDW=   VB2, 1
=      Q0.0

LDW=   VB3 1
=      Q0.2