suer2008
級別: 探索解密
![]() |
M8000跳轉 ![]() 書上完整寫著:"使用CJ(p)指令時,跳轉只執行一個掃描周期,但若用輔助繼電器M8000作為跳轉指令的工作條件,跳轉就成為無條件跳轉." 我用下面的梯形圖驗證時,發現與書上說的不一樣. 按書上道理,即使X0閉合,Y1線圈也不可能導通的.但是用GX-Simulator模擬時Y1隨著X0而變化,各位師傅這是何解?疑惑中,望幫忙解答. [ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新編輯 ] |
---|---|
|
suer2008
級別: 探索解密
![]() |
用LD M8000 CJ P0是無條件跳轉. 那么書上這段話如何理解 ? |
---|---|
|