H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住  是有什么需要設置的嗎
悠然忘言
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 52 點
下載積分: 3535 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-10-21
最后登錄: 2025-04-26
查看悠然忘言的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
脈沖控制,沒有通訊是無法實現絕對值功能的,建議你添加一個RS485通訊,讓PLC讀取驅動器的實時位置,驅動器需要使用絕對值電池并設置參數
悠然忘言
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 52 點
下載積分: 3535 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-10-21
最后登錄: 2025-04-26
查看悠然忘言的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
當然,你利用plc實時記住當前位置,每次重新上電后就把斷電前的數值設置到當前位置里,這個方法也是可行的,這樣無論電機是不是絕對值都不影響,缺點是斷電后檢測不到機械移位