linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
![]() |
在Linux下通過modbus RTU跟三菱FX5U通訊交互,有時存在PLC從站沒有響應,PLC端有報錯幀校驗錯誤。 同樣的軟件,Windows版本是通訊交互是正常的,48小時間老化測試沒有問題。 各位大佬,覺得會是哪里的問題? 三菱work3能查看到報錯的接收數據嗎? |
|
---|---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園?
![]() |
TCP通訊的功能有用的,這個是正常的。RTU也要。 |
|
---|---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園?
![]() |
更新下問題進度,后面發現是工控機485接口的問題,同一個工控機用232口通訊交互是正常的,48小時連續循環測試正常通過,用485口就幾個小時就會出現上面的問題。 |
|
---|---|---|
|