龍朝暉
級別: 略有小成
![]() |
請問一下,我用ADPRW指令 讀取溫控儀里面 472BH里面 0溫控儀正常運行 1溫度值穩定運行 3傳感器 4溫度超過范圍,0-4里面其中一個值,怎么寫 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你到底想表達什么?ADPRW指令只是modbus指令 你想讀出472BH的值嗎?還是讀數值后不明白怎么處理?? [ 此帖被anlyl2014在2021-11-14 16:04重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
參考我發的貼子,用的是FX5U,讀寫都有。 http://m.zhixiongmb.cn/read-gktid-1701538.html |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你把手冊發出來看看,沒有472BH里還有3這種說法的,讀出地址為472BH的數值,里面有什么就什么。 472BH為3時,未接傳感器;夠明白的。 你不會想讓PLC讀出值為3后,還要發語音“未接傳感器””吧? [ 此帖被anlyl2014在2021-11-21 18:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
本來不想再浪費時間了,忍不住還是多說一次,H472B是個MODBUS地址,廠商已編好碼,讀出的數分為0 1 2 3 4 5 6 7 ; H472B=0 表示 正常運作 H472B=1 表示 溫度值未穩 H472B=2 表示 溫度尚未取得 H472B=3 表示 未接傳感器 H472B=4 表示 傳感器錯誤 H472B=5 表示 溫度超過范圍 H472B=6 表示 溫度取得錯誤 H472B=7 表示 EEPROM.. 如果你還不明白,非要微信指導,你加我吧,但是,指導要收費的,收2000元,你看好不好? [ 此帖被anlyl2014在2021-11-27 08:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|