各位麻煩問下這是什么情況,參數設定都一致,電機驅動器站號也是1,但是還是顯示通訊超時。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-13 00:47
不要使用SM8029去復位M33,而是應使用M261和M262去復位M33,M261=1時去處理接收數據,對于M35的復位也是如此