東敏123
級別: 略有小成
![]() |
大家好: 想問下,1段線體大約用了50個1.5kw的三相電機,采用接觸器控制,大家有什么好的布線方式,電控柜怎么擺放,如果從1個控制柜里面拉出來50根電纜是不是太浪費電纜了,有沒有什么合理的方式? 大家平時做流水線,都是布線的, |
---|---|
|
東敏123
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位,當初為了省錢選了fx3u,fx3u配FX3U-16CCL-M 用CC-LINK主站模塊,可以帶AJ65SBTB1-16T CC-Link遠程模塊,16出,晶體管,0.5A嗎? 在點數夠的情況下最多能帶8個遠程模塊嗎? 還望各路大俠指點! |
---|---|
|
東敏123
級別: 略有小成
![]() |
三菱PLC模塊 FX3U-16CCL-M是完全可替代FX2N-16CCL-M的;FX2N-16CCL-M用于FX1N,F(xiàn)X1NC,F(xiàn)X2N,F(xiàn)X2NC的PLC中的,而FX3U-16CCL-M用于FX3U,F(xiàn)X3UC,F(xiàn)X3G,F(xiàn)X3GC的PLC中. 1、FX3U-16CCL-M和FX2N-16CCL-M都可以通過緩沖存儲器參數啟動數據鏈接。 2、FX2N-16CCL-M也可以通過EEPROM參數啟動數據鏈接,F(xiàn)X3U-16CCL-M沒有。 3、FX3U-16CCL-M還可以通過GX Works2設置CC-Link網絡參數,參數可以通過GX Works2設置CC-Link網絡參數,這樣可以不寫參數設置的程序,直接寫通信操作的程序,F(xiàn)X2N-16CCL-M沒有。 4、FX2N-16CCL-M最多可連接7個遠程I/O模塊,而FX3u-16CCL-M最多可連接8個遠程I/O模塊 5、在同一個系統中,F(xiàn)X3U-16CCL-M與FX2N-16CCL-M不能同時出現。 |
---|---|
|