![]() 各位大哥。 我是剛接觸PLC的新人。要是在晶體管輸出PLC的 X1點接個開關,應該接到哪些點上?。 在Y1點接個信號燈,應該接到哪些點上?。還要接外部的24V電嗎 ? 希望各位大哥千萬別用太專業的術語,我看不懂的 |
---|---|
|
cad2015
級別: 探索解密
![]() |
這個型號的PLC是晶體管 輸出漏型 NPN 負控 也就是說 是24V的負極做輸出控制電壓 輸入開關只要接COM和你想輸入控制的X幾那個點接在一起就可以 如果是接近開關 光電開關 磁性開關 編碼器 等等要接輸入的 就要接好24V在把輸出信號接在X端口就可以 前提要注意是NPN漏型 大部分是漏型 也有小部分源型正極控制的PNP輸出 這個確定好就可以了 輸出MT的 有脈沖的一般是晶體管漏型的負極控24V正極做公共端 負極控制輸出 要是MR的繼電器輸出就隨便了看你設計要求了 |
---|---|
|