597719177
級別: 探索解密
![]() |
由于現場比較遠,而且有手動和遠程兩種操作,經常出現三位開關打到遠程,而變頻器確是LOC,然后找半天問題,有沒有大神知道的啊,求教 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
可以通過modbus讀取變頻器參數0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2. 樓主留言:如果不想采用MODBUS讀取,是否還有別的可行辦法?可否用繼電器輸出中的某一個設置成遠程本地的點,來作為一個反饋信號,監控就行 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
用繼電器也可以區分本地遠程,使用一個繼電器監控參數0113,>0時ON或是<1時ON,反正0113=0表示LOC,0113>0表示EXT |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
需要設置: 1、14組參數,用哪個繼電器就設對應該繼電器的參數 2、32組相關參數,說明書上很詳細 樓主留言:說明書上我看了,現在想看能不能通過數字輸入DI6來控制遠程/本地的切換,具體的參數設置還是沒看懂,摸索中,謝謝你的回答 |
---|---|
|