各位大大,本人剛?cè)胄,今天接到將基恩士KV-1000的程序拷出來,再寫回去,就不成功了,誰能指點一二, 提示寫入繼電器未接通,中斷作業,如圖: ![]() ![]() |
---|---|
|
xumadc
級別: 略有小成
![]() |
你按下擴展模塊紅燈看下KV-1000視窗提示什么報警信息。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xumadc
級別: 略有小成
![]() |
方便把程序傳上來嗎?你先在軟件里打開組態界面看下和實際模塊順序是否一致或有丟失,另外運動模塊和數-模模塊都有各自的設定菜單,要確認下相關設置是否正確,然后再試的編譯下載。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xumadc
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 請檢查圖示設定項各參數,或者程序中的DM(N+170)的值是否合理(1-100),N為模塊首存儲器編號默認為10000,即查下程序中DM10170的值。 |
---|---|
|