jcl0320
級別: 探索解密
![]() |
我用的是三菱PLC FX3U和1PG定位模塊,來控制機械臂。我想用TO命令往BFM17中輸入負整數,但只要一輸入就亂碼變成五位數的正整數了,不知道咋回事?DTOP K0 K17 D26 K1,我在D26輸入60時,是正確的;但輸入-60時,就會變成54346這樣的數;單獨把D26拿出監視,卻是-60,不知道這個DTOP命令能不能在數據寄存器輸入負整數? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |