自動機器
級別: 略有小成
![]() |
如題,吃完中飯一直搞到晚上也沒搞通,MPI燈狂閃USB指示燈慢閃,就是搜不到200的站,有用過的說一下怎么搞的。 |
---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() |
我用的是原裝的 2380元一條的 鏈接200很好用的啊 你設置的PG/PC接口是否正確,PC Adap ter(PPI)這個要與PLC的波特率一致 如果是PPI電纜就要設置為:PC/PPI cable (ppi) 這個可以自動搜索PLC的波特率 |
|
---|---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() |
我一直是用原裝的,如果你的PLC是西門子200,或者國產(chǎn)CN,那肯定是可以的,但是設置要注意,PPI電纜設置為PC/PPI acble(PPI)通訊波特率隨便設置就可以,PPI電纜可以自動搜索PLC波特率。如果你用的是MPI電纜就要設置為PC Adapter(PPI),并且設置波特率,MPI電纜不能自動搜索波特率,所以你可以對三個波特率都試一下。如果你的PLC是國產(chǎn)仿制的(如深圳新泰、紅太陽等)用MPI電纜就不能建立通訊 [ 此帖被weisongyuan在2015-01-29 06:17重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|