pengli12
級別: 探索解密
![]() |
傳感器稱重自身最大稱重量為,1T,最大輸出為,2V。用PLC稱重,用變送器將信號放大到,0-10V。 怎么算重量跟信號之間的關系式 |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
![]() |
為什么非得轉到0~10v? 是不是這樣:0~2v對應0~1T(0~1000KG),在定時中斷里做 LD SM0.0 MOVW AIW0, VW100 ITD VW100, VD102 DTR VD102, VD102 MOVR VD102, VD106 /R 6.4, VD106 VD106即是實際重量。 |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
![]() |
0~10V對應0~32000 0~6400不就對應你的0~2V嗎? 你選0~10V啊,沒錯。 |
---|---|
|