樓主  發表于: 2013-06-02 19:03
新手求助,案發現場是這個樣子的,一個軸已經正常使用,但是發現反向移動有誤差,所以嘗試增加一個螺距補償量,27um 不過可能是每轉只有150um的原因,加入補償后,伺服報警35.輸入脈沖過高。求助,我現在是不是應該改電子齒輪比啊。如果是,應該怎么改,以前沒改過。謝謝
fengxisong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2025-02-19
查看fengxisong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-03 14:33
那你就在PLC改也可以啊,如果反向的時候 比如原來 100UM對應100脈沖,那么你反向就100UM對應127個脈沖就好了。因為你電機走了那么多,你的絲桿處在反向間隙。
如果是QD75模塊,直接可以再里面調整齒輪間隙參數