一條輸送帶輸送好多瓶子,,經過A,B兩點,,,,A點為檢測點,檢測瓶子合不合格,B點為剔除不合格的氣缸,A點到B點為五個瓶子的距離,,,,A點裝有一個光電開關,計瓶子的數,,B點沒有裝因為位置問題,,,,這種情況下怎么去剔除不合格的瓶子,,,試用用計數的方法,,寫得好復雜的,大家有沒有別的思路沒?????
珠三角、工業機器人群54046672
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6799 個
工控威望: 38403 點
下載積分: 9115 分
在線時間: 9647(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-22 16:50
差5個瓶子的距離,假設瓶子之間沒有間隔以及線上是滿的,那么當光電計數達到10的時候,不是正好第5個瓶子在B位置么……