cyc1985
級別: 探索解密
![]() |
最近在做一個項目,第一次用三菱PLC,需要位置控制,想用脈沖加方向來控制伺服,不需要插補,PLC為三菱的FX3U小PLC,晶體管集電極開路輸出,伺服為松下A5系列的,請高手給一個外部硬件接線圖,還有參數的設定,謝謝。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
FX3U與松下A5,可參考如下: PLC Y0 - 伺服4 (脈沖) PLC Y4 - 伺服6 (方向) PLC Y0 和Y4 的COM 接0V 伺服29(SON), 41(COM-)連接0V 伺服7(COM+),1(OPC),2(OPC)連接24V 以上適用于極電集開路時。也就是用FX3U主機本身的功能控制A5伺服時。伺服參數要設置成脈沖加方向形式。 注:松下伺服與三菱PLC,市場上銷售份額都很大。但我翻遍兩家的使用手冊,網上也搜索了無數次,居然沒搜索到極電集開路時的接線圖。這是我自己試驗出來的結果。希望能幫助到更多人,請記住工控人家園 |
|
---|---|---|
|