三菱fx2n  plc   輸入點只有16個  可是在程序里還有x111  這靠什么輸入信號啊
beavin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 21:43
最大可以擴展256點,也就是X輸入128點都有啊
beavin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-10 22:08
不用加都有的,但是程序運行的時候PLC會報錯,用編程軟件監控診斷的時候會報IO配置錯誤