juliygc
級別: 略有小成
![]() |
剛改了一個FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的繼電器取下來,再把對應點連到端子上,串了2K電阻,頻率令人滿意,能上到90K,實驗了20多分鐘,從驅動器接收的脈沖數目來看,脈沖數沒有丟失?上Ш镁安怀#瑹龎牧艘粋083AG芯片(板子上一共3個,分別控制24路繼電器線圈),現在只要PLC上電Y4~Y7繼電器就會吸合,脈沖也發不出來了。請教各位大俠,是否應該加高速光耦(或者晶體管)?附件是程序 [ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
可以改。最好只改Y0,Y1。 但這個能支持高速脈沖的晶體管,不好買到,市場上賣的一般只能到20K。 最好是用壞的1S/1N/3G/3U的MT的PLC上拆Y0,Y1下來。這兩個是特殊的。 按這種改法,100K可以用很久。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|