亚洲无AV在线中文字幕,日韩精品一区二区午夜成人版,国产精品白丝AV嫩草影院,成全动漫视频在线观看完整版

yasimi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasimi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-19 22:01
我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激。。。。。。。。。。!
阿羅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看阿羅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 20:46
電機是否振動,有異常聲音,是否發熱,能否長期工作,等,這些都是分析這個問題的有用因素,你得交待清楚。如能長期工作,多是互感器有問題了。