400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了
一相與零線有300V
另一相與零線有250V
再另一相與零線有150V
這種現象是怎么回事情??????
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-04-21
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 08:28
400KVA?400VA?輸出400V      ,對零220V,380V對應220V,3相400V應該對應為對應230V。高,是高多少呢?