現在有個項目,QX40的輸入點接個編碼器,編碼器的分辨率為180PPR,轉速為5r/min,請教我可以這樣接嗎?考慮到成本就不想考慮高速計數模塊
numen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 227 點
下載積分: 481 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2025-04-22
查看numen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 13:13
圖片:
你可以這樣試試:QX40 在IO設置中默認響應時間是10ms,改成最小1ms。
這個改的軟件濾波的參數,理論上可以接收500HZ的信號。但是輸入模塊硬件應該也有相應延時來濾除雜波的。

所以估計不行,特別是啟動和停止瞬間的信號閃爍。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(揚宇) 熱心助人